Pro takové proudy a malé napětí je důležité z čeho a co to napájí.
Je-li to "z čeho" elektronický zdroj s napěťovými a proudovými svorkami s možností dodávky vyššího napětí až 35V, pak je optimální přidat k silovým vodičům tenké cca 1,5-2,5mm2 snímací vodiče a pak se průřez silového kabelu může snížit až na 35mm2 .
Pokud to "co to napájí" není citlivé na přepětí, lze napětí zdroje zvýšit až na 33V a použít únosné a "únosné" kabely 50mm2. Pak bude při plném proudu 500A na spotřebiči 30V.
Optimalizace průřezu je velice zajímavá kategorie z hlediska úbytku. Z hlediska ceny je to ale zanedbatelné, protože cena baterky na příklad Silver Rack 48V/500Ah váží 386 kg a stojí jen 12 300 USD. A Lithium Battery Pack 48V/800 Ah váží jen 56 kg ale stojí 20 000 USD.
Proto pořádná regulace a snímání napětí přímo na svorkách baterek je velice důležitá. Na příklad nabíjecí stanice od Hawker Powertech jsou takto řešeny. Dodávají je i s celým kompletem kabelů s konektory.
Připojování kabelů a konektorování je speciální kategorie technologie.
Pro proudy 500-1000 A se obvykle používalo více paralelních kabelů.
Setkal jsem se ale u military techniky, že i kabely na příklad 16 mm2
rozplétali a použili 4 malé kabelové očka, které připojili na sběrnici.
Vždy mi to bylo divné....a to byly postříbřené kabely.
Zde to ale Martin Kurka vysvětluje....
Volba kabelu v praxi.
Staří praktici na válcovnách mne naučili, že při malých délkách
a hlavně řešení poruchové situace, se volí u Cu kabelu 5-8 A /mm2.
A při délkách do 10 metru bych se nebal jít na 10/12A. Pak jsem vždy
zkoušel, jak dlouho udržím sevřený kabel pod zatížením.
Když minutu, tak je to O.K. i bez termovize.
Ale pan Radim Blaťák nebude asi nabíjet baterky, ale zkoušet jiné pohony.
Přesto dostal jak typ, tak ještě i zdůvodnění na optimalizaci průřezu.
Diskuse na Elektrice se dostává do správných mantinelů.
je